台鐵西勢站號誌頻故障 疑豪雨日曬致計軸器異常

2025/8/7 17:31(8/7 21:46 更新)
請同意我們的隱私權規範,才能啟用聽新聞的功能。
台鐵西勢站號誌7日再度故障,西勢至潮州間列車平均延誤15至20分鐘。台鐵表示,故障西門子計軸器使用逾10年,疑因連續豪雨泡水後經日曬導致環境參數異常,將調查及確認原因。(中央社檔案照片)
台鐵西勢站號誌7日再度故障,西勢至潮州間列車平均延誤15至20分鐘。台鐵表示,故障西門子計軸器使用逾10年,疑因連續豪雨泡水後經日曬導致環境參數異常,將調查及確認原因。(中央社檔案照片)
請同意我們的隱私權規範,才能啟用聽新聞的功能。

(中央社記者黃巧雯台北7日電)台鐵西勢站號誌今天再度故障,西勢至潮州間列車平均延誤15至20分鐘。台鐵表示,故障西門子計軸器使用逾10年,疑因連續豪雨泡水後經日曬導致環境參數異常,將調查及確認原因。

今天上午11時45分台鐵西勢站號誌設備故障,並非近期首次,昨天也曾發生。台鐵透過文字訊息表示,已立即派號誌人員到場搶修,中午12時45分西勢站1股號誌恢復正常,西勢至潮州間下行列車以1股道行車,上行列車以西正線CTC行車。

台鐵表示,行經此路段列車平均延誤15至20分鐘,已持續搶修中,目前已完成一系計軸器調整,相關行車運轉已可恢復。

根據台鐵初步調查,西勢至潮州地區計軸設備為西門子第1代ACM100型設備,配合屏潮鐵路高架化工程在104年施作完成,使用迄今已逾10年,近日疑因連續豪雨泡水後,又經烈日曝曬,造成計軸器環境參數異常導致故障。

台鐵指出,因重新調整校正個別計軸器環境參數需耗時較長,為免影響行車運轉過多,昨天發生設備異常時,先以設備重置(reset)方式讓設備恢復正常運作,再由電務人員逐一進行參數調校,並協調西門子原廠派遣技術人員至現場提供技術協助。

由於屏潮地區的計軸器數量高達900餘處,台鐵表示,今天故障處主要是昨天來不及完成參數校正處。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱!

台鐵指出,目前電務人員仍會同西門子技術人員持續進行參數調校中,預計明天上午首班車前完成另一系參數的調校,經調校後相關設備將逐漸穩定。